Ksl07
Здравствуйте!
Детский вопрос, но все же, нигде не смог найти количество удаляемого воздуха на мойку в санузле административного здания.
Нужен только норматив.
Skaramush
Классно запутались, ибо нет такого. Есть 1 крат по вытяжке на умывальную при уборной.
Ksl07
Цитата(Skaramush @ 4.5.2017, 17:37) *
Классно запутались, ибо нет такого. Есть 1 крат по вытяжке на умывальную при уборной.

Спасибо! Сам только что прочел и хотел отписаться здесь, не успел.
Просто искал конкретную цифру и пропускал мимо глаз.
СП 44.13330.2011 Таблица 12